社区活动 技术论坛 我这样评定复合位置度是不是正确的
我这样评定复合位置度是不是正确的
2007-01-31 13:44 116 0 18
符合位置度有一般有两个公差即: 比如: 1,被测孔相对于基准A(平面),(B孔轴线)位置度公差是0.5。 2,被测孔相对于基准A(平面)。位置度公差是0.2。 我认为在评定第二个位置度时,实际上就是被测孔轴线的位置度对基准A平面的歪斜程度(前提是确保第一项公差0.5合格)应该在被测孔分别测上下两个截面园,然后评定他们的位置度,看两者的位置度如果悬殊在0.2范围内就合格,反之如果第一个截面园位置度是0.4,第二个截面园位置度是0.1,两者误差0.3已超出0.2,就判定不合格。 3,请大家帮帮忙看看我这样判定是不是正确的。 非常感谢
我要回复

登陆后才能评论

登录
所有回贴(18)
2007-01-31 13:44
回复
取消
提交
将你评价的第1项位置度再进行一下平移和旋转的最佳拟合就是第2项位置度评价结果了.
2007-01-31 19:58
回复
取消
提交
再补充一点: 楼主的[看两者的位置度如果悬殊在0.2范围内就合格,反之如果第一个截面园位置度是0.4,第二个截面园位置度是0.1,两者误差0.3已超出0.2,就判定不合格。] 这种理解是不对的.应该是两者位置度中的最大误差已超出0.2,就判定不合格。                   [此贴子已经被作者于2007-1-31 20:16:37编辑过]
2007-01-31 20:16
回复
取消
提交
楼主对于复合位置度的理解完全错误,这是目前国内很多人的一种错误理解,按GDT标准来设计的国外的研发人员是不会同意这种理解的.通常第二行控制框反映的是孔系中孔与孔之间的位置关系.建议你参阅TOM里以前的贴子.曾经有过一个很经典的帖子的,好好找找.
2007-02-01 11:09
回复
取消
提交
对于楼2的理解为,我应该测量圆柱(被测轴线)做一个拟合来评定复合位置度是这样吗? 期待答复。 谢谢!
2007-02-02 11:00
回复
取消
提交
因为下面标注的位置度只控制基准A,它控制的是各圆特征之间的相互关系,当然也控制垂直关系.所以,通过坐标系的平移和旋转进行最佳配合处理,即可达到图样标注的要求.祥见我过去关于这方面的帖子.
2007-02-02 20:36
回复
取消
提交
请教: STAR班主你好: 我看了你以前的贴字,你说复合位置度是上下两个公差带重合部分,即测量圆柱评定就是它的复合位置度吧?(它是圆柱的中部)在评定复合位置度时,它所取得坐标原点和第一项位置度的坐标原点是一样的吧,只不过是把公差缩小了是吧?如果是这样干脆去掉第一项位置度不就行了吗? 还有如果一个孔相对于一个平面的位置度应该怎样评定呢?孔于平面理论上垂直的。 谢谢!
2007-02-04 14:28
回复
取消
提交
[quote][b]以下引用[i]STAR于2007-1-31 19:58:26[/i]的发言:[/b] 将你评价的第1项位置度再进行一下平移和旋转的最佳拟合就是第2项位置度评价结果了. [/quote] 版主您好! 您的意思是用相关的孔组来建立2D最佳拟合坐标系,之后重新评价位置度么?
2007-02-04 19:43
回复
取消
提交
评价复合位置度第二行时可以将坐标系平移到孔系中其中一个孔,再评价其他孔在新坐标系的位置度(无需再选基准).我们美国母公司就是这么测的,前不久海克斯康老师上门培训时也是这么讲的.
2007-02-05 16:37
回复
取消
提交
不明白9楼的方法能举例说明吗? 如图:[IMG][/IMG] [attachimg]yfx1973@224021652014.gif[/attachimg]
2007-02-05 20:14
回复
取消
提交
在线咨询
关注我们

海克斯康制造智能

电话咨询
400-6580-400

热线电话(工作时间8:30-17:30)

关注我们 电话咨询 在线咨询

海克斯康制造智能