社区活动 技术论坛 恒温
恒温
2007-04-10 20:45 100 0 15
各位楼主,能不能谈一下你们测量机的恒温室是如何恒温的?效果如何,能不能达到要求?我那里就是在4*6m的地方放着个立式空调,前后温差好大,能有4度!
我要回复

登陆后才能评论

登录
所有回贴(15)
[quote][b]以下引用[i]lch19820126于2007-6-18 9:31:39[/i]的发言:[/b] 我们这里用的是中央空调.夏天冷的要死 [/quote] 同感同感!我们大热天穿长袖上班,有点怪!{/tp}
2007-07-03 13:10
回复
取消
提交
空调传感器在空调的内部,与测量机的温度有一定的差距。要使测量机的温度都达到20度,需要在20度环境下恒温一段时间。一般需要48小时以上。
2007-07-03 13:01
回复
取消
提交
空调打的是20度,测量也为20度多一点,可坐标测量机传感器显示为22度,这种情况该如何呢?是环境温度不均匀引起的吗?
2007-07-02 19:45
回复
取消
提交
建议大家选择空调时一定要选择变频空调。理由是: 1。变频空调具有非常好的温度控制能力,可以选择外部传感器控制温度,温度感知范围大。 2。变频空调节能。变频空调是根据温度差值决定输出功率。 另外要正确选择出风口的风向,控制温度变化最大的位置,而不能直接吹向测量机。
2007-06-27 10:27
回复
取消
提交
我门也是用的中央空调,夏天感觉好冷啊,请问同行现在你门室内的湿度控制在多少.
2007-06-18 12:43
回复
取消
提交
我们这里用的是中央空调.夏天冷的要死
2007-06-18 09:32
回复
取消
提交
楼上谈的真好!{/qiang}
2007-05-25 23:12
回复
取消
提交
[B]摘:[/B]影响精度最重要的因素是温度变化,温度变化同时引起工件和测量机尺寸的变化;一台 理想的测量机是完全不受温度变化影响的,实际是不可能建造这样的仪器,假如可能制造的 话,被测零件仍受温变化的影响。退而言之,最好测量机因温度的变化与零件对温度的变化 相同,但由于现在所用工程材料的多样性这亦不现实,坐标测量机制造商们为了减少各零件 不同热膨胀系数造成的结构变形,尽量采用对称的设计。一个制造商用空心的花岗石结构, 用它减轻重量并保持花岗石的良好热学特性。 另外外罩和滑罩用以保护测量机内部结构及移动部分,它们减少环境温度变化的影响, 用户应定期检查外罩的情况。 值得注意之点是: 􀁹 应在检测区加隔热装置或对在线应用的坐标测量机建隔热罩。 􀁹 坐标测量机周边的空气温度应当用热交换装置或空调系统加以控制。 􀁹 保持在周围区域的合适温度,坐标测量机和被测零件温度的不同会造成测量误差。 􀁹 假如把零件放在测量机工作台后马上测量,在测量期间零件温度的变化会造成明显 的误差,因此工件应当放置在检测温度的环境中直到达到满意的温度平衡为止。 采用硬件和软件结合的结构温度补偿技术来进行热膨胀和热变形误差的补偿。此系统配 有许多传感器来读入机器结构的温度,然后软件的数学模型根据温度数据推算出膨胀和变形 值,软件可以实时的作测量机的热补偿,因此温度变化的影响实际上在很大范围内被去除, 这样坐标测量机对温度的变化不敏感,同样对温度空间及时间梯度亦不敏感。 为了得到最好的结果,必须考虑被测零件温度的影响。 在安装测量机时的目标是使温度梯度为最小, 第二个目标是减少温度随时间的变化, 最后的目标是使坐标测量工作温度尽量接近20.0°C,若测量机不工作在温控间内,那么 􀁹 避免在测量时打开或关闭外部的门窗 􀁹 在测量时避免打开暖气 􀁹 把测量从热源屏蔽 􀁹 测量机不要直接受太阳光照射。
2007-05-25 20:24
回复
取消
提交
{/cy} {/cy}
2007-05-25 17:19
回复
取消
提交
测量机是不能“吹”空调的,会“感冒”的。它这一“感冒”你们的那些被测零件就得“打摆子”了。安装人员是决不会让空调对着机器吹的!!! 快把空调的出风口换一个角度吧。
2007-05-25 14:55
回复
取消
提交