社区活动 技术论坛 求助:机器自动断开连接重启后就加不上电了。貌似问题找到了。
求助:机器自动断开连接重启后就加不上电了。貌似问题找到了。
2013-12-29 17:33 29 0 10
之前有过类似的现象,测量过程中突然停了,但报错是TCP/IP什么通讯中断,控制柜重启下就好了,但这回不一样请看图。现在貌似说都是用网卡端口通讯了? 以前还可以用超级终端看看什么情况。。。。。哎。。另外机型是GLOBAL CLASSIC CR 9128.
我要回复

登陆后才能评论

登录
所有回贴(10)
之前有过类似的现象,测量过程中突然停了,但报错是TCP/IP什么通讯中断,控制柜重启下就好了,但这回不一样请看图。现在貌似说都是用网卡端口通讯了? 以前还可以用超级终端看看什么情况。。。。。哎。。另外机型是GLOBAL CLASSIC CR 9128.
2013-12-29 17:33
回复
取消
提交
什么X轴 什么欠电压?
2013-12-29 17:41
回复
取消
提交
检查一下电压是否稳定(230V?),通讯接口是否松动
2013-12-30 08:29
回复
取消
提交
电压的话是用UPS的 应该没问题,接口安装牢固可靠。。。。。。。。。
2013-12-30 08:37
回复
取消
提交
今天开机又能连上了,就是布知道什么时候断开。。。。。。。。
2013-12-30 08:38
回复
取消
提交
今天测量电压确实偏低210V且±5V,换了个UPS但问题依旧。打开控制柜看,2个模组亮红灯。。之前是绿灯。就是看不懂。。。求高人解答
2013-12-30 14:24
回复
取消
提交
我这有点像直播的节奏啊。现在打开控制柜用风扇对准吹开机半天未断开,有谁知道哪里有设置温控保护之类的么?或者说那些模组默认高于多少温度就停止工作?有谁知道么?
2013-12-31 12:58
回复
取消
提交
线路上是不是有大功率电器在使用?这明显是欠压,电压问题先解决。可以拉一条专线嘛
2014-01-02 15:58
回复
取消
提交
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=13981&postid=108514#108514]6楼[color=olive]shy871027[/color]的帖子[/url][/b] 您好,引起x,y两个模块都报电压过低错误,肯定是输入的总电压过低造成的;此控制柜要求的电压是230V正负10v,您那电压确实低了。另外UPS只是提供的稳定的电压,没有增压的功能,就是说您外部的电压是多少,UPS出来的就是多少,只是它提供一个缓冲保持稳定。谢谢,
2014-01-04 11:04
回复
取消
提交
楼主,你是不是在公司吃火锅了
2014-01-04 16:41
回复
取消
提交
在线咨询
关注我们

海克斯康制造智能

电话咨询
400-6580-400

热线电话(工作时间8:30-17:30)

关注我们 电话咨询 在线咨询

海克斯康制造智能