社区活动 技术论坛 这种结果的报告正常吗?
这种结果的报告正常吗?
2010-04-06 22:00 38 0 6
[attachimg]877[/attachimg]给客户的检测报告,客户问我怎么矢量偏差还没有单轴的误差大? 黄色单元格是我按三轴偏差计算的,记得用pc dmis出报告号像没有这种情况 。 请专业人士帮助解说一下。这种结果的报告正常吗? 谢谢!!!! x -0.0252 I 0.3771 y -0.0246 J 0.9262 z -0.1388 K -0.0010 T -0.0321 z轴偏差-0.1388,而矢量却只有-0.0321, 这个矢量方向偏差怎么小于单轴的偏差呢? 测量软件工程师讲软件的矢量偏差只按i、j、k来计算,不计算单轴误差。 这种说法对吗?我总感觉有些不对,记得以前咨询过海的软件工程师,他们讲在测量钣金件棱边时,要考虑仅缝宽的选项,否则会出现这样的情况,问题是我现在遇到的是面的矢量偏差 我将理论值与实测值做到ug里测的结果也是0.1432, 还有k的矢量既然只有-0.001,测量时那来的-0.1388这么大的偏差。
我要回复

登陆后才能评论

登录
所有回贴(6)
2010-04-06 22:00
回复
取消
提交
[attachimg]879[/attachimg]这个是他们给的一个pc dmis 的报告,我试验了一下,在点测量窗口定义x 、y 、z的理论值为100、IJK为001测量一点,然后将理论值改为x:105、y104、z103、更新理论值点“是”,更新实际值点“否” 然后再评价这个点就会出现这个结果,还有就是这个点测的是棱边,评价时没有选择仅缝宽(即仅回退距离)。如果是测量一个曲面会有这样的结果吗?即I,J,K为0,0,1,x、y、z 偏差5、4、3,面矢量偏差却只有3,符合逻辑吗? 不知道我理解的对吗?请业人士帮助解说一下。 谢谢!!!!!
2010-04-06 22:26
回复
取消
提交
如果是计算矢量偏差,该结果应该是对的。矢量偏差是指实测值与理论值沿矢量方向上的差值。你下面举的例子就很能说明问题,由于矢量是0,0,1,矢量偏差就是指Z轴方向上的偏差。最上一例中Z向偏差0.13应该是由于机器本身的定位误差造成的。
2010-04-07 20:28
回复
取消
提交
再举一例子,在一平面上自动测一个点,假设坐标为10,20,30,矢量是0,0,1,测得的结果在XYZ三个方向上肯定都会有一定的偏差,XY方向的偏差就是机器本身的定位误差,就算差了几毫米对结果没什么用,因为真正有用的只有Z方向的值,也就是按矢量0,0,1的方向计算的矢量偏差
2010-04-07 20:43
回复
取消
提交
楼上说的没有错,这的PROFP所指的就是矢量方向的偏差。也就是就理论值与实测值都投影到同一矢量线之后,这两个点的距离值。 其算法是:X、Y、Z三个座标值的实测值与理论值的差值,再分别与I、J、K乘积的代数和。 以楼主在1楼提供的数据为例: x -0.0252 I 0.3771 y -0.0246 J 0.9262 z -0.1388 K -0.0010 则 PROFP= (-0.0252*0.3771)+(-0.0246*0.9262)+(-0.1388*-0.0010)=-0.03214864
2010-04-07 21:11
回复
取消
提交
楼主可以自行验算一下,可能有一点点偏差,我认为这应该是尾数修约不同造成的。:)
2010-04-07 21:12
回复
取消
提交
在线咨询
关注我们

海克斯康制造智能

电话咨询
400-6580-400

热线电话(工作时间8:30-17:30)

关注我们 电话咨询 在线咨询

海克斯康制造智能