用UPS运行测量机测试
情况:
本地用电紧张,老是会停电。为了避免突然停电、瞬间的来电给测量机尤其是昂贵的控制柜造成的伤害甚至损坏,我们考虑配备UPS。出于经济性的考虑,我们才有以下的测试,本地UPS含税的报价是:
山特TG是民用个人电脑系列
TG500(300W):280元
TG1000(600W):580元
CK是在线系列
C1K(700W):2200元
C2K(1400W):3500元
本地的使用GLOBAL25*10*8的厂家跃飞模具,用山特的C1K同时供测量机和电脑、打印机使用,也一直正常。
山特TG系列是最低档的民用个人电脑系列,再好一点的是在线系列。我们只是有TG1000的现货,处于方便采用TG1000来测试。
条件:
2004年3月10日星期三,上午08:20,室温19摄氏度。
UPS:山特TG1000,1000VA/600W,已充电16小时。仅供测量机使用,电脑仍然接在市电上。
三坐标测量机:ZOO3L,工作行程:25*12*10。
测量机工作状态:运行速度50%,运行行程:测量机3轴同时对角最大行程反复自动运行。
说明:
我们的三坐标测量机在正常工作时的最大运行速度设置为20%的,这次为了测试UPS采用了50%的运行速度, 而且测试的程序是3轴同时运行。在停电时,移动测量机测头到合适位置并关机的情况下,也是不会采用3轴运行的。也就是说在正常的情况下,测试情况下的负载量是在正常使用中不会达到的。
运行:
8:20测量机3轴同时以对角最大行程反复自动运行,13分钟39秒8后的8:33,UPS关闭电源输出,测量机断电。
分析:
我们分析原因:UPS关机是过热保护的可能性并不大,因为当时并没有太热,和充电时的热度差不多,过流保护的可能性也不大,因为如果过流的话也不会工作13分钟了,最大的可能性是电量用完的关机,还有因为随着电量的消耗,电池的输出电压下降,电池内部的内阻的增大,至使输出电流增大,电流到达一定程度后就过流保护了,这也可以理解为电量用完的自动关机保护。
结果:
我们分析:我们的要求是为了在停电时能有2、3分钟的退出软件、移动测量机到合适位置并关机的时间,这样TG1000(600W)其实已经能达到要求了,但为了可靠性和经济性上的考虑,我们选用了C1KV(700W)的供测量机使用,再买TG500(300W)的供电脑使用。总费用为2480元。
这是我们的一个测试过程,是否有不妥当的地方希望能得到大家的指正。另外感谢LL兄的指点,您根据实际经验说,1KV的能满足停电时退出软件、移动测量机到合适位置并关机的要求。这次的测试证明您的判断是正确的。