我们三坐标空调送风口的位置安装在了隔振沟内,回风口的位置安装在天花板上,不知这样的设计是否合理。
我要回复

登陆后才能评论

登录
所有回贴(6)
温湿度记录议的型号:ZJ1-1型温湿度仪,上海气象仪器厂. 由于风由下向上从测量机四周吹出,如果送风口进来的风含有灰尘或地面灰尘较多,则工作台面和外露的导轨面容易积灰尘. 整个房间的恒温效果还可以,在有风的地方温度肯定是有波动的. 因为是在南方,夏冬室内温度容易控制,在春秋季温度不易控制.
2004-10-25 17:59
回复
取消
提交
我认为这种空调风口的设计不太合适。 1.空调安装时,应着重注意整个房间中温度最容易散失位置,如:窗户、门,要合理布置进、出风口,减少外来空气对室内温度的影响。 2.空气中温度的传递是靠气流的对流,热空气上升,冷空气下降,空气气流不经过的地方温度变化相对比较慢或不受空调影响。 3.一般隔振沟与测量机的长度和宽度是差不多大小,送风口在隔振沟,距离测量机非常近。而空调吹出的风的温度不是20℃,这样会造成测量机底部与上部的温度差别比较大。 4.底部进风容易造成空气局部流通,不利于空调间整体温度的恒定。 当然,作为一种新形式,我很想了解一下这种风口设计的实际效果。 请问,你们的隔振沟距离测量机的距离有多少?
2004-10-25 09:29
回复
取消
提交
我们公司是霍尼维尔的。
2004-10-24 14:35
回复
取消
提交
请问:那种在纸上划线的温度和湿度记录议的型号生产厂家。
2004-10-24 14:09
回复
取消
提交
是专业人员根据我们提出的温度和湿度要求而设计的。 江苏南京。 空调24小时开着,使用那种在纸上划线的温度和湿度记录议,24小时的恒温效果和湿度控制的都挺好。 只是机器享富了,人在里面可就受罪了。
2004-10-24 12:58
回复
取消
提交
我们三坐标空调送风口的位置安装在了隔振沟内,回风口的位置安装在天花板上,不知这样的设计是否合理。